Цитата(лена1 @ 15.5.2007, 11:52)

Имею приточную вентсистему: 2 вентилятора (рабочий и резервный), калорифер, заслонка и тд. Вентсистема обслуживает взрывоопасную зону. По нормам приточная вентиляция должна быть постоянно действующей. Но в то же время требуется защита калорифера от замерзания. Я могу полностью открыть клапан на горячей воде, но допустимо ли останавливать двигатель?
допустимо. только в этом случе Вы обязаны полностью остановить НС, и дать сигнал на ЦДП
Защита от замораживания срабатывает только в случае когда зимой подается холодный теплоноситель, а это аварийная ситуация.
стандартная же схема - защита от замораживания на воде... датчики температуры в помещении, за бортом, и на обратке, трехходовой клапан...
решение со вторым калорифером выглядит очень странно - есть мето для калорифера, но нет места для врезки?
Цитата(лена1 @ 18.5.2007, 16:42)

Уж вроде тоже приходим к варианту с двумя приточками на одну сеть. Вот думаем, может второй калорифер взять с электронагревом. Ищем в нормах, можно ли его применять, если приточка взрывоопасную зону обслуживает. Может кто встречал разрешение или запрет?
можно. выностите его в помещение "Д" - и бога ради. ПУЭ регламентирует только вытяжную вентиляцию взрывоопасных зон